Автор Тема: Наладка АСКУЭ «Гран-Электро»  (Прочитано 6297 раз)

BenightedFox

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Благодарности: +0/-0
    • Просмотр профиля
Наладка АСКУЭ «Гран-Электро»
« : 29 Январь 2012, 18:21:17 »
Имеется 16 счетчиков сс-301 обвязанных последовательно витой парой через интерфейс RS-485. Все счетчики собраны в одном месте (учет отходящих линий КТП).
Сетевой адрес счетчиков от 1 до 16, скорость на всех - 9600 бод.

Возникла проблема - при одновременном включении в сеть более 7 счетчиков (независимо от комбинаций, например 1,2,3,4,5,7,8 либо 3,4,8,9,12,13,15) при опросе их через WMU (утилита для трехфазных счетчиков) выдается сообщение об ошибке CRC.
При работе лишь с 7-ю счетчиками включительно (в любых комбинациях) никаких проблем не возникает - опрашиваются без проблем. При этом топология сети не изменяется (из исключенных счетчиков просто извлекается провод, который остается подвешенным в воздухе).

Конфигурация сети:
между счетчиками перемычки 0.5 м из витой пары
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 = витая пара 50 м = RS485/USB = компьютер
p.s. согласующий резистор на первом счетчике не помог.
конвертер ICP CON I-7561

В чем может быть проблема ?
« Последнее редактирование: 29 Январь 2012, 18:29:39 от BenightedFox »

am0k

  • Alinea Team
  • Пользователь
  • *
  • Сообщений: 50
  • Благодарности: +3/-0
  • ООО "Алинея"
    • Просмотр профиля
Re: Наладка АСКУЭ «Гран-Электро»
« Ответ #1 : 01 Февраль 2012, 14:17:11 »
Не знаю в чем может быть проблема в вашем случае.

Работали примерно с таким кол-вом этих счетчиков на одном интерфейсе. Вопросов не возникало.

Могу посоветовать как бы я выходил из сложившейся ситуации:

1. Наверное вы уже пробовали "играться" таймаутами в программе опроса (ССПД С12?)?

2. Попробовать понизить скорость интерфейсов (ну до 4800 или даже 1200, счетчики Гран-Электро
позволяют это сделать не зная пароль администратора) этим самым мы снимем вероятность отказа
из-за сильной помехи, протяженности линии и т.д. т.к. со снижением скорости уменьшаться требования
к частотно-временным характеристикам линии.

3. "Подкинуть" преобразователь USB/RS485 от другого производителя. Просто нужно отбросить
вероятность слабой нагрузочной способности микросхемы драйвера RS485 преобразователя.

4. Если ничего не помогает всегда можно используя существующую витую пару (у вас прокинута
4-х парка?) разделить счетчики на две группы по 8 счетчиков в каждой. Придется использовать
еще один преобразователь интерфейсов, но обычно где один usb порт, там есть и второй. Конечно
очевидный минус такого решения это установка дополнительного преобразователя.

BenightedFox

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 2
  • Благодарности: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Наладка АСКУЭ «Гран-Электро»
« Ответ #2 : 02 Февраль 2012, 15:12:38 »
спасибо, am0k, за помощь !
Вопрос решили заменой преобразователя RS485/USB.
p.s. скорость понижать пробовали еще до написания поста на форуме - не помогло.

korkeaw

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 1
  • Благодарности: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: Наладка АСКУЭ «Гран-Электро»
« Ответ #3 : 12 Июнь 2018, 09:49:38 »
I think the answer is very relevant.

 

.