Добрый день. Помогите советом. Есть система АСКУЭ в ЖСПК, в эксплуатацию не сдавалась, т.к. жильцам на наладку нужно было скидываться отдельно (банк не кредитовал). Решил запустить систему для  себя (чтобы не бегать каждый месяц по этажам снимать показания). Система смонтирована из:
УСПД 164-01Б - 1 шт.
СЕ102 - 62 шт. (60 шт - квартиры, 1 шт. - Домофон, 1 шт. - конверторы)
СЕ301 - 2 шт. (1 шт. - Общеквартирный, 1 шт. - МОП)
Связь УСПД с счетчиками по интерфейсу RS-485, подключил на первый канал все СЕ102, на второй СЕ301.
Связь с моим компом - USB или GSM (CSD).
Изучив инструкции я запустил систему, сбор данных, со счетчиков СЕ102 работает отлично, а вот с СЕ301, что то не получается. УСПД их для сбора не видит, а вот если включаю "Прямой доступ к интерфейсам", то вижу и могу их опрашивать. Т.к. идентификатор у обоих СЕ301 был одинаков (путались между собой), то сменил в каждом на 4 последних цифры серийного  номера.
Настройки:
1)УСПД164-02М(v04.03)\Конфигурация\Настройки УСПД\Интерфейсы - Скорость-9600, формат - 7-чет-1
2)УСПД164-02М(v04.03)\Конфигурация\Сбор данных\Параметры сбора данных - Пауза - 10, лимит - 10
3)УСПД164-02М(v04.03)\Конфигурация\Каналы учета\Каналы учета - Вкл, Счетчик - СЕ301, Интерфейс RS485-2, Адрес - (измененный идентификатор - последних 4 цифры номера), Скорость - 9600, Формат - СЕ301 (7-чет-1), таймаут - 200, попытки - 3, пароль на чтение - 777777, пароль на запись не трогал, таблица сбора - 1, таймаут сбора - 1 час.

Подскажите в чем хитрость, как их подружить?

sevist

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Благодарности: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: УСПД 164-01Б + СЕ301
« Ответ #1 : 03 Июль 2015, 06:04:30 »
Вопрос снимаю, все запустил. Модератор, удали тему.

Administrator

  • Администратор
  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 40
  • Благодарности: +1/-0
    • Просмотр профиля
Re: УСПД 164-01Б + СЕ301
« Ответ #2 : 13 Июль 2015, 10:24:43 »
Вопрос снимаю, все запустил. Модератор, удали тему.
Так поделитесь своим решением с читателями форума. Думаю, будет всем интересно  ;)

sevist

  • Новичок
  • *
  • Сообщений: 5
  • Благодарности: +0/-0
    • Просмотр профиля
Re: УСПД 164-01Б + СЕ301
« Ответ #3 : 13 Июль 2015, 20:01:08 »
Так поделитесь своим решением с читателями форума. Думаю, будет всем интересно  ;)

3)УСПД164-02М(v04.03)\Конфигурация\Каналы учета\Каналы учета - Вкл, Счетчик - СЕ301, Интерфейс RS485-2, Адрес - (измененный идентификатор - последних 4 цифры номера), Скорость - 9600, Формат - СЕ301 (7-чет-1), таймаут - 200 (изменил на 3000), попытки - 3, пароль на чтение - 777777, пароль на запись не трогал, таблица сбора - 1, таймаут сбора - 1 час.